En vu des 4èmes visites décennales de ses réacteurs nucléaires de 900 MWe, EDF doit démontrer que leurs principaux composants sont bien conformes au référentiel de sûreté. L’exploitant réexamine donc les études de conception de ces équipements. Et c’est en réexaminant des études faites pour concevoir un système de refroidissement (le système de secours eaux brutes, dit SEB) qu’EDF a découvert plusieurs erreurs dans ces études. Conséquence : ce circuit SEB, qui sert à refroidir des systèmes de sauvegarde du réacteur et qui traverse l’enceinte de confinement, ne résisterait ni à un séisme ni à des températures élevées. Les 4 réacteurs du Bugey sont concernés. Dans l’attente de réparations définitives, l’exploitant a mis en place des mesures compensatoires et a entrepris des études complémentaires. Espérons qu’elles seront cette fois exemptes d’erreurs.

Bugey : Erreurs de conception : un système de refroidissement qui ne résisterait ni à un séisme ni à des températures élevées Safe_i28


L'article